具有35年为工业环境制造红外测温仪经验的Raytek公司致力于为HVAC行业用户提供优质产品。Raytek非接触红外测温仪系列应用于以下场合: 
◆宾馆饭店 ◆物业管理 ◆娱乐场所◆空调维护 ◆空调制造 ◆企事业单位  
    Raytek非接触红外测温仪为您提供快速、精确和安全的非接触温度测量,在HVAC行业中主要用于以下方面: 
◆监测供/回风口温度 ◆识别管道泄漏 ◆定位管道破裂点◆查找绝缘层的失效点 ◆监测室内温度的均匀性◆检测蒸汽系统温度分布◆检测压缩机管路故障◆其它热点检测 
    Raytek红外探头用于测量窑炉、炉中的玻璃、熔化池、蓄热室、澄清池、料道、料滴、模具、浮法线和退火炉以及冷却区和镀膜区的温度。有效的温度测量反映了加热或冷却过程的状况如蓄热室是否变得太热或太冷,锡槽和退火炉区域的温度是否正确等等。对熔融状态到冷却过程的仔细检测可保证玻璃在每一个制造过程都能保持其特性制。  
供/回风口 
    技术人员通过Raytek红外测温仪测量供/回风口温度以检测温差是否正确。制冷系统供/回风口间的温差应为10~12℃供热系统的温差应为17~39℃温差变动较大表明HVAC系统工作不正常,设备点检系统如管道泄漏、过滤器脏了或交换回路堵塞等。 
管 道  
    由于热胀冷缩管道连接处可有震动或错位这是HVAC系统中普遍存在的问题。管道破裂会使HVAC系统加剧运转从而缩短使用寿命技术人员可用便携式红外测温仪沿管线探测并及时发现故障。 
室内温度  
    技术人员不必用热偶来测量房间不同层面的温度而且热偶稳定需很长时间技术人员用Raytek非接触测温仪只需瞄准墙壁就可随时随地并且连续地获得有关的温度读数。该过程使技术人员了解到排出口安装位置是否合适HVAC系统对加热或制冷的空间是否足够大,或是否需安装更多有效的管道。 
蒸汽系统  
    检测蒸汽管道工作状况通常是危险的管道内有蒸汽热的阀门经常位于不可接近的地方Raytek红外测温仪使得用户可在安全地方快速诊断管道是否堵塞从而及时安排维修非接触测温可节省诊断时间而大大降低工时。